Vestel EVC04 instabil? #3703
Replies: 3 comments 23 replies
-
Spekulation: Hast du am Fahrzeug die Klimatisierung aktiv? (so etwas hab ich vor kurzem schon mal hier gelesen und da lag es daran) |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Moin, ich bekomme folgende Fehlermeldungen, obwohl sowohl WR als auch die Wallbox per ping erreichbar sind: [vestel] ERROR 2023/03/16 11:19:23 heartbeat: dial tcp 192.168.1.150:502: i/o timeout |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo,
ich habe hier eine Vestel EVC04, die soweit möglich per PV Ladung laden soll.
Sie ist mit dem Vestel Template an EVCC angebunden, scheint aber ganz gerne ein Eigenleben zu entwickeln und erst die Verbindung zu verweigern und dann willkürlich anzufangen zu laden:
usw, bis um 23:49:33 dann stop charging kam. Danach kamen dann keine weiteren Meldungen mehr.
Das modbus Log der EVC04 sieht Folgendermaßen aus:
Das smartcharge Log der Box liefert dieses hier:
Ein evcc charger liefert Folgendes:
Das Smartcharge Log sieht nicht so aus, als wäre da die Verbindung zeitweilig verweigert worden. Habe ich da etwas falsch eingestellt oder funktioniert die Kommunikation nicht richtig und evcc hat um 22:52:13 Uhr den Ladevorgang automatisch anstoßen?
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
All reactions